2 A5 z& \/ o% d6 m5 ~# Q- M- X- J  \) R' K/ j
本人住LONGUEUIL, 家里的一个电暖气突然不工作了。 这个问题在1个月前出现过, 这个暖气在1个月前突然不工作了,温控开关的指示灯也不亮了,我更换了一个温控开关,还是不行,但几天后暖气又好了。
% b/ t" y0 T, {, Q& _& S: K& l. K6 r
我检查了保险,是空气保险,一个保险连接2个暖气,当这个暖气不工作的时候,另外一个暖气工作,应该不是保险的问题。! P- {3 Q+ @2 D4 u9 i
7 A" ^! b7 A& V6 W" y9 [) d2 P. w
2个暖气是2个温控开关分别控制的。  另外一个暖气一直工作。; j% |3 W8 `$ f- ^

( V" ?. o, s! G& a: Z1 P% s) w' S* c感觉也应该不是暖气的问题。
% |, P0 ]. D7 A  n0 ^7 x. F
( f4 x: ^/ Y% w& \& v$ H* B; ?有可能是那个暖气的线路出了问题,
/ z5 y" D* {" ^8 W% e
/ d4 J/ z. p' ]% Z4 c4 ?8 P所以想请一个电工朋友帮忙排查下电路。
3 @& d( f5 f: V. t' \$ ~! P' S
. t6 u$ R/ r/ \1 k. V, X  F! C有住南岸方便的电工朋友,请跟帖或电邮 zhangsan666888@yahoo.ca
0 V: F. F: g% a5 O1 W& y3 e5 I
2 ?) a7 f, G+ [! W, t谢谢!+ _" U0 P0 Q, G( d" r1 {
6 h8 C( o2 Q1 L- u2 W8 u+ h
2#
发表于 2018-2-7 17:02 | 只看该作者
温控开关坏了
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2018-2-7 17:22 | 只看该作者
还是不行就再查电路,万用表/. Z/ C. l9 H( R# F" J% v+ Z

* L: _! [& I2 F) H咨询:514-701-6998
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2018-2-7 22:55 | 只看该作者
longjiang 发表于 2018-2-7 16:220 g4 @8 i4 g! D" R: v
还是不行就再查电路,万用表/
) L0 W* j- U: G- H  S) _9 `1 @  D, z, B# V( `" n/ D2 I
咨询:514-701-6998

4 R7 N4 }4 e1 n; |' @3 L, }应该不是温控开关的问题,1个月前这个暖气也停了一次,换过一个温控开关,还是不工作,几天以后,暖气又自己好了。 估计是电路问题。有懂行的朋友提点建议,或南岸的电工可以来检查下吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2018-2-8 12:38 来自手机 | 只看该作者
你可以换温控器,也知道一个braker控制两个暖气,你应该知道咋查!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2018-2-8 12:58 来自手机 | 只看该作者
按照你说的,两个暖气,出自同一个电源开关,用同一个温控器,一个工做一个不正常。查看一下问题暖气的电线接头,如果这个是最后的一个,看一下接处是不是好的。如果还不行,同样方法,查另一个,这时电线多一些,看塑料帽下拧在一起是不是好的。这两暖气是串联的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2018-2-13 11:52 | 只看该作者
laodao 发表于 2018-2-8 11:58
+ ^$ z! r$ |; \9 c0 N. E按照你说的,两个暖气,出自同一个电源开关,用同一个温控器,一个工做一个不正常。查看一下问题暖气的电线 ...
  @' }3 R% x: ^' ~! s" o: m. O
可能是我没说清楚,2个暖气,出自同一个电源(同一个保险), 但有各自的温控器。 其中一个暖气,一直好用,另一个暖气1个月前突然停了,换了温控器也不好用,结果过了几天突然自己又好了; 现在又出现了同样的情况,又停了,所以我怀疑是电路的问题。 但本人不懂电呀, 有住南岸的电工朋友帮忙检查或分析下吗? 谢谢呀!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2018-2-13 12:09 来自手机 | 只看该作者
温控器是机械的还是数字的?如果是数字的,有问题的那个温控器是何种显示状态?暖气是在地下室还是上层?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2018-2-15 18:40 | 只看该作者
laodao 发表于 2018-2-13 11:09
; F* K5 c3 Y: L( i: B温控器是机械的还是数字的?如果是数字的,有问题的那个温控器是何种显示状态?暖气是在地下室还是上层? ...
+ @' r! `  ^8 A- s
温控开关是数字的,我有2种温控,一个是智能的,一个是普通的,我都换了,还是不还用,温控开关都没任何显示。另一个好用的暖气,是智能数字的,暖气在上层。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2018-2-16 16:24 | 只看该作者
ZHANGSAN6886 发表于 2018-2-15 17:400 @3 L! L, N! j9 E- Z! D( V
温控开关是数字的,我有2种温控,一个是智能的,一个是普通的,我都换了,还是不还用,温控开关都没任何 ...
5 f. U3 O# D8 Y) }3 c0 {+ A$ m
为方便, 我画了个草图, 供你参考。顺便提醒一下, 明知有隐患, 得尽快解决。