租房买房买生意上iU91
查看: 491|回复: 9

求在南岸的电工-检查暖气电路

  [复制链接]   [推荐给好友]
发表于 2018-2-7 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
求住在南岸的电工帮忙。
& S# [4 d- |# K3 j/ z4 o* s  @2 _9 n9 {( J; ?3 Z. O+ S
本人住LONGUEUIL, 家里的一个电暖气突然不工作了。 这个问题在1个月前出现过, 这个暖气在1个月前突然不工作了,温控开关的指示灯也不亮了,我更换了一个温控开关,还是不行,但几天后暖气又好了。
) j: N' |; q# f% j! A# O) t( T% C, \% K& _
我检查了保险,是空气保险,一个保险连接2个暖气,当这个暖气不工作的时候,另外一个暖气工作,应该不是保险的问题。
4 I1 E9 N% K  s, t+ a1 N
" O3 y4 V" ^# ]7 F! F7 D2个暖气是2个温控开关分别控制的。  另外一个暖气一直工作。% D- i  p9 i, M0 A1 w( ]+ [
: s, f, e8 S! w' |. x7 F
感觉也应该不是暖气的问题。! `8 x4 C' w; N4 R$ |+ z% ~% g/ X

0 A( m  |! c0 c有可能是那个暖气的线路出了问题,
3 t% H; d+ u* U' j
1 A0 U; A* J+ `* C3 ~% y所以想请一个电工朋友帮忙排查下电路。) }$ a; F& k- |! w( H. E6 J6 A. H
+ |. E2 Q4 g# c$ d
有住南岸方便的电工朋友,请跟帖或电邮 zhangsan666888@yahoo.ca
0 L; z, U, k/ c2 [6 E3 N+ f2 y4 |4 {# ~! l7 O; R) s, L
谢谢!0 n0 ?; ?$ V! V
2 @5 v: i  y# f0 {% U9 V' N4 S, k% s
发表于 2018-2-7 16:02 | 显示全部楼层
温控开关坏了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-2-7 16:22 | 显示全部楼层
还是不行就再查电路,万用表/- L% h$ P5 a- x" Q3 h5 t

' l$ q2 x; s% k) R咨询:514-701-6998
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-2-7 21:55 | 显示全部楼层
longjiang 发表于 2018-2-7 16:22' P3 O* d5 m2 B8 Z4 N
还是不行就再查电路,万用表/5 E; A6 r6 h! F2 c; ?* z/ ?1 I: j

/ B: U$ h/ E. j! i' Z9 A咨询:514-701-6998
# u/ }8 L8 o' @' d( A
应该不是温控开关的问题,1个月前这个暖气也停了一次,换过一个温控开关,还是不工作,几天以后,暖气又自己好了。 估计是电路问题。有懂行的朋友提点建议,或南岸的电工可以来检查下吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-2-8 11:38 来自手机 | 显示全部楼层
你可以换温控器,也知道一个braker控制两个暖气,你应该知道咋查!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-2-8 11:58 来自手机 | 显示全部楼层
按照你说的,两个暖气,出自同一个电源开关,用同一个温控器,一个工做一个不正常。查看一下问题暖气的电线接头,如果这个是最后的一个,看一下接处是不是好的。如果还不行,同样方法,查另一个,这时电线多一些,看塑料帽下拧在一起是不是好的。这两暖气是串联的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-2-13 10:52 | 显示全部楼层
laodao 发表于 2018-2-8 11:58  [: A# O! L8 d8 J1 f5 e
按照你说的,两个暖气,出自同一个电源开关,用同一个温控器,一个工做一个不正常。查看一下问题暖气的电线 ...
% c3 O* v+ A/ C+ R
可能是我没说清楚,2个暖气,出自同一个电源(同一个保险), 但有各自的温控器。 其中一个暖气,一直好用,另一个暖气1个月前突然停了,换了温控器也不好用,结果过了几天突然自己又好了; 现在又出现了同样的情况,又停了,所以我怀疑是电路的问题。 但本人不懂电呀, 有住南岸的电工朋友帮忙检查或分析下吗? 谢谢呀!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-2-13 11:09 来自手机 | 显示全部楼层
温控器是机械的还是数字的?如果是数字的,有问题的那个温控器是何种显示状态?暖气是在地下室还是上层?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-2-15 17:40 | 显示全部楼层
laodao 发表于 2018-2-13 11:096 ^  G6 M1 X- \
温控器是机械的还是数字的?如果是数字的,有问题的那个温控器是何种显示状态?暖气是在地下室还是上层? ...

3 W% G/ M3 J5 Z0 V& D6 C温控开关是数字的,我有2种温控,一个是智能的,一个是普通的,我都换了,还是不还用,温控开关都没任何显示。另一个好用的暖气,是智能数字的,暖气在上层。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-2-16 15:24 | 显示全部楼层
ZHANGSAN6886 发表于 2018-2-15 17:40+ `; G& A  `4 H
温控开关是数字的,我有2种温控,一个是智能的,一个是普通的,我都换了,还是不还用,温控开关都没任何 ...
' N# B8 _  d3 s& I
为方便, 我画了个草图, 供你参考。顺便提醒一下, 明知有隐患, 得尽快解决。
image1.jpeg
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Copyright © 1999 - by Sinoquebec Media Inc. All Rights Reserved 未经许可不得摘抄  |  GMT-5, 2019-2-20 23:01 , Processed in 0.157856 second(s), 42 queries , Xcache On.