租房买房买生意上iU91
12
返回列表
楼主: MTL9310
打印 上一主题 下一主题

我爱我家 ------ 屋主杂谈

[复制链接]   [推荐给好友]
11#
发表于 2012-3-18 21:42 | 只看该作者
我的房子是90年代的,也有滴水,看了这个还是很有参考价值。顶一顶。



Post by MTL9310;3057047

‘滴水’迷团三则

(一)

几年前,朋友的朋友在圣-劳伦区买了一栋七十年代建的排屋,喜气阳阳的搬进新居不久就开始有了一个心结。原来是每次冲完抽水马桶(二楼)后马桶下方的排水管都会发出‘滴答’‘滴答’的滴水声,而且会持续几分钟。这家屋主是一对上海夫妇,生活习惯也极具‘海派特色’,非常的精致细腻。这滴滴答答的滴水声于是开始搅乱了整个室内的‘小资情调’。身为电器工程师的丈夫,自从成为业主之后,也开始了 DIY。提着电钻楼上楼下查看,就是找不到漏水的蛛丝马迹。滴滴答答的滴水声就像家里即将要‘发水灾’的前兆,搞得业主越来越座立不安。。。。

根据业主的陈述,我仔细查看了一遍。告知以下看法:

1 不用担心‘发水灾’,因为滴水声发自排水管上,管内没有压力。

2 不用拆开天花板去查找发声点。如果真是水滴在天花板上,日积月累上面必定有水的痕迹。同时时常关注一下是否有新的水迹出现,如果有新水迹,立即破开天花板找到漏水点。

3 ‘滴水声’原因分析:这个七十年代的建筑排水系统用的是铸铁管,它的预期寿命大约是五十年。经历了四十多年的使用,它的内壁由于各种原因变得‘粗糙’了。当开始冲水时,某处弯头内管壁顶部粗糙表面会像海绵一样‘吸水’。当冲水过后,暂时留在‘海绵’里的水又一滴一滴地滴落到弯头的底部。于是,就有了滴答,滴答的滴水声。



(二)

也是几年前,王姓业主在Rosmont 区购得一个新建排屋。秋天搬进新屋好不欢喜,但入冬之后,经常会听到二楼隔墙里有滴答,滴答的滴水声。这是一对医生夫妇,因为对房屋事项两眼一抹黑一巧不通,为了省心才买了新房。没想到这新房也会‘滴滴答答的漏水’真是让人闹心。

被业主Call到现场,听完业主的陈述。查看之后发现,原来隔墙里面正好有一根排水系统的通气管直通屋顶,从阁楼上检查并没有发现屋顶有任何的漏水痕迹。于是告知业主以下看法:

1 屋顶没有漏水,可以放心。

2 原因分析:由于冬天室内外温差很大,通气管内下部(室内部分)的废气上升到顶部(室外部分)时,废气中的水被‘冷凝’出来,然后又从通气管内的上部滴落下来,于是我们就听到了滴水声。



(三)

十年前,搬进自家的新屋时,地库还没有装修。冬天来了,地库也就保持在510度之间。一次偶尔发现,在冬天的地库里,不论是任何地方开关冷水还是热水,每次关水后,总是伴随着67次非常有规律的滴水声。

出于不安和好奇,随着声音一路查到声源。结果发现,声音是由Pexy(现在通用的软塑料水管)水管与固定钉之间的磨察引起的。这是一个地地道道的‘伪滴水声’。就像当红十年的天才文化人韩寒是一个伪作家一样。。。。。

地库装修以后,冬季的的温度设在了15度左右。‘伪滴水声’也就自动地消失了。
[EMAIL=\"guilinspring@hotmail.com\"][/EMAIL]
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2012-3-21 21:32 | 只看该作者
我的房子二楼卫生间用水以后也会有滴滴答答的声音, 是隔墙里靠屋顶那个位置发出来的. 我推测那个地方不可能是水管, 估计是通气管道. 但是现在天气这么暖和了, 按道理也不会再有冷凝水啊. 而且最近发生的比冬天时候还要频繁一些. 不知道MTL9310兄能否想到会是什么原因呢? 先谢过了. 我的反正也是七十年代的.

身为电器工程师的丈夫,自从成为业主之后,也开始了  DIY。 楼主| 发表于 2012-4-1 22:10 | 只看该作者
Post by regal;3062543
我的房子二楼卫生间用水以后也会有滴滴答答的声音, 是隔墙里靠屋顶那个位置发出来的. 我推测那个地方不可能是水管, 估计是通气管道. 但是现在天气这么暖和了, 按道理也不会再有冷凝水啊. 而且最近发生的比冬天时候还要频繁一些. 不知道MTL9310兄能否想到会是什么原因呢? 先谢过了. 我的反正也是七十年代的.

滴水声只是一种 不太正常的现象,可能引起的原因 会有很多。要找到真正的原因,每个个案会有很大的不同。按您的描述,在脑子里我还不能形成一个清晰的图像,所以不到现场 让俺帮您‘想’出的‘原因’,那是会误导您的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
 楼主| 发表于 2012-4-1 22:12 | 只看该作者

浴盆历险记-----漏电惊魂  


  新屋落成,举家侨迁,梦想成真,好不俠意,如此快乐时光人生并不常有。

  侨迁之日当夜,业主家中18 岁的大家闺秀,冲凉刚刚进行到一半,忽然脚底感到一阵发麻,以为电线漏电发生,吓的赶快从浴盆中跳将出来。。。。。这不是什么电影片段,而是发生在邻居家中的真实往事。由于这家邻居原本有些熟悉,我的买房经验使他受益良多,从看房和买房的整个过程都是以我的屋业为蓝本,所以房型结构都相同。没想到的是处处小心羽羽,还是有防不甚防 的意外状况发生。作为最好的参照系,邻居问俺是否有类似状况。在得到否定的答复后,俺被请去‘现场观摩’。

  因为现场即不带电外观也没有任何异样,所以只好穿胶鞋站到 浴盆里‘直接体验’。刚开始站进去也并无异常,只几分钟后脚下突然一阵发麻,仔细体验下来好似一种‘机械振动’带来的感觉,而且有一个中心点。当俺想更仔细的探究一下时,‘状况’突然又完全消失。几经反复,发现这种状况有‘周期性’规律,于是想到了可能与‘热泵’有关。

  进一步的查验发现,浴盆的位子处在‘热泵heat pump’与 ‘电热风炉(electic furnace之间.因此热泵的‘导管’必定要‘路过’浴盆旁边(至于为什么?有性趣的可以去了解一下 热泵,风炉,与通风系统的 安装方式和功能的关系)。而且, ‘状况’的确与热泵运行同步发生。于是俺当时的判断是:热泵的导管触到了浴盆的底部。

  ‘病因’基本找到了,业主非常脑火,摩拳察掌 要找开发商论理。找开发商论理其实是件劳民伤财的事,除非你有死打烂缠的精神和时间与他们周旋。心平气和之后,业主问俺有何其他办法。俺给的答案是:问题不是太严重,除了精神上和心情被瘙扰外,各项功能不受影响。解决方法也不太复杂,破开墙板,在导管与浴盆的接触点上垫点软才料即可。

  业主考虑再三,还是决定自己动手搞定。当俺们打开墙板后,发现本应该有保温层保护的热泵导管居然是赤裸裸的随意的从夹墙里穿过连个固定卡口都没有。正是因为这个原因才使导管碰到了浴盆底部,引出了那个让业主不甚繁脑的状况。可见即使是新房也不是百分百满意保证,无良开发商的偷工减料真是无处不在。。。。。

  由此想到,有意买新房的朋友,最好是跟随建房的进度,每一步都作个inspection。如有疑问可立即质疑开发商,喊停工程进度。作为非专业人士此举有些困难,但几十万的投资,即便是花些小钱请个专业人员把关或许 也是一种有价值的选择。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

Copyright © 1999 - 2024 by Sinoquebec Media Inc. All Rights Reserved 未经许可不得摘抄  |  GMT-4, 2024-4-25 23:53 , Processed in 0.037900 second(s), 28 queries .