租房买房买生意上iU91
查看: 481|回复: 9

求在南岸的电工-检查暖气电路

  [复制链接]   [推荐给好友]
发表于 2018-2-7 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
求住在南岸的电工帮忙。
' i' t' I4 e) X; i+ T3 K: W+ x5 X, ^" X- n
本人住LONGUEUIL, 家里的一个电暖气突然不工作了。 这个问题在1个月前出现过, 这个暖气在1个月前突然不工作了,温控开关的指示灯也不亮了,我更换了一个温控开关,还是不行,但几天后暖气又好了。
$ [+ A8 @( o1 [5 ^0 u3 T  }0 b0 x( ?4 N6 h) k
我检查了保险,是空气保险,一个保险连接2个暖气,当这个暖气不工作的时候,另外一个暖气工作,应该不是保险的问题。
$ \3 n6 \1 j  M. v2 I* x: S1 f' F" ?/ l! D8 G
2个暖气是2个温控开关分别控制的。  另外一个暖气一直工作。8 N# C# t% R7 s/ n# `
3 x& W+ b0 j- v# J
感觉也应该不是暖气的问题。
. ~+ U" D& P& G- P. D, E+ E3 n' y8 }/ p5 p/ m. F1 x: X6 r% E
有可能是那个暖气的线路出了问题,
1 p& e& x' R. E. i" r
' D/ N$ Y: x! b; k所以想请一个电工朋友帮忙排查下电路。
- }* Y( _4 @* V) U! m, v! |. J' O' \: b, e) O' D! I0 \
有住南岸方便的电工朋友,请跟帖或电邮 zhangsan666888@yahoo.ca
1 Q5 K/ v* R9 m" t: Y+ ~. p  h% i
谢谢!2 }# Z# ]- N2 x! {" z) X9 n
9 U' J5 S8 |: u2 p/ ~; D( O
发表于 2018-2-7 16:02 | 显示全部楼层
温控开关坏了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-2-7 16:22 | 显示全部楼层
还是不行就再查电路,万用表/
% b" U' @- ]5 Z( T! }
. d- @1 f5 f: R( e* q咨询:514-701-6998
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-2-7 21:55 | 显示全部楼层
longjiang 发表于 2018-2-7 16:22
: k2 [. y! r! n还是不行就再查电路,万用表/. q! j+ [2 Z$ E8 k! H( w

: M0 e: f3 ^) q8 U  ^6 j咨询:514-701-6998
# O9 k: Y4 Z; m
应该不是温控开关的问题,1个月前这个暖气也停了一次,换过一个温控开关,还是不工作,几天以后,暖气又自己好了。 估计是电路问题。有懂行的朋友提点建议,或南岸的电工可以来检查下吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-2-8 11:38 来自手机 | 显示全部楼层
你可以换温控器,也知道一个braker控制两个暖气,你应该知道咋查!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-2-8 11:58 来自手机 | 显示全部楼层
按照你说的,两个暖气,出自同一个电源开关,用同一个温控器,一个工做一个不正常。查看一下问题暖气的电线接头,如果这个是最后的一个,看一下接处是不是好的。如果还不行,同样方法,查另一个,这时电线多一些,看塑料帽下拧在一起是不是好的。这两暖气是串联的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-2-13 10:52 | 显示全部楼层
laodao 发表于 2018-2-8 11:58
- f$ t2 o* ]% Z6 p2 r. p按照你说的,两个暖气,出自同一个电源开关,用同一个温控器,一个工做一个不正常。查看一下问题暖气的电线 ...
' ]- B: c( z" v, S( b: ?
可能是我没说清楚,2个暖气,出自同一个电源(同一个保险), 但有各自的温控器。 其中一个暖气,一直好用,另一个暖气1个月前突然停了,换了温控器也不好用,结果过了几天突然自己又好了; 现在又出现了同样的情况,又停了,所以我怀疑是电路的问题。 但本人不懂电呀, 有住南岸的电工朋友帮忙检查或分析下吗? 谢谢呀!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-2-13 11:09 来自手机 | 显示全部楼层
温控器是机械的还是数字的?如果是数字的,有问题的那个温控器是何种显示状态?暖气是在地下室还是上层?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-2-15 17:40 | 显示全部楼层
laodao 发表于 2018-2-13 11:09( t8 T5 f& s7 }7 x4 w
温控器是机械的还是数字的?如果是数字的,有问题的那个温控器是何种显示状态?暖气是在地下室还是上层? ...

9 U8 }# d1 D5 M8 u温控开关是数字的,我有2种温控,一个是智能的,一个是普通的,我都换了,还是不还用,温控开关都没任何显示。另一个好用的暖气,是智能数字的,暖气在上层。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-2-16 15:24 | 显示全部楼层
ZHANGSAN6886 发表于 2018-2-15 17:409 X. e! L9 ?4 Q4 w* g( V" s
温控开关是数字的,我有2种温控,一个是智能的,一个是普通的,我都换了,还是不还用,温控开关都没任何 ...
  u% y; j, E, ~5 V: c
为方便, 我画了个草图, 供你参考。顺便提醒一下, 明知有隐患, 得尽快解决。
image1.jpeg
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Copyright © 1999 - by Sinoquebec Media Inc. All Rights Reserved 未经许可不得摘抄  |  GMT-5, 2019-1-17 14:19 , Processed in 0.148511 second(s), 43 queries , Xcache On.