中央吸尘管道似乎堵了,有什么好办法?

[复制链接]   [推荐给好友]
21#
发表于 2010-1-10 14:30 | 只看该作者
Post by QQSKYPE;2466171
8 y/ x) _. i3 v9 B6 S 想请问一下,你用什么样的中央吸尘器。我们好象也有这个一个口在墙上,但不知要买什么样的吸尘器?当时搬进来时CORDINATOR说是中央吸尘管道。谢谢!
* ?- m. e; u1 y  L

' Q) w% z, I# p: [7 Y$ h如果墙内已经有管道,接下来的工作完全可以自己做,很简单:+ Q) y6 K8 p  o) Z% k4 p( m9 r

# K; |) L( I2 |0 T1,安装中央吸尘主机,按说明书在地下室吸尘主管的附近墙上固定一个支架,把吸尘器往支架上一挂即可;. U( o& _) d4 i
2 w. r1 c" \8 i! `
建议去SEARS买中央吸尘器,那里的品种多样,配件齐全,价钱都差不多的:
/ f2 t9 D% X5 Q& v5 d' B
1 V/ s( d& L- rhttp://www.sears.ca/catalog/central-vacuums/1101413" @( e/ B' v' W& D& b8 s
" t! e6 [' a# I$ f. h
2,安装各楼层的吸尘口,先将控制线接到吸尘盖板,再固定吸尘盖板,吸尘口盖板也是在SEARS买;# z  N9 ]5 V. i, x* C
. t3 u! R0 n# Y* [- D
3,按照说明书,将吸尘机附近已经预留好的控制线(随墙内吸尘管道一起预留的线路)接到中央吸尘机上;8 l, P1 O: _- v: t" t1 I
- D! n/ @: o1 @8 j
4,将吸尘机附近已经预留好的吸尘主管道连接到中央吸尘机,吸尘管是直径2英吋的专用塑料管,有灰色和白色二种,几块钱一根,管和弯头、胶水等配件在RENO-DEPOT和HOME DEPOT都有卖,价钱不贵;注意吸尘机处和管道的连接点不要用胶水连接,以便于系统今后的维护保养。4 T. h+ o) i& x* h
' z8 s: @1 l0 X! \* \7 Z7 q$ O
5,接通电源试机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

22#
发表于 2010-11-25 10:31 | 只看该作者
Post by gms2000;2369756 ; G" y4 R, w1 o5 ~2 o/ i& a
不会是吸尘机垃圾袋外边的那个塑料罩子没盖好吧?

& o) I# {" h4 Z0 A4 F% Z7 W+ W. P# R0 l9 E- i4 x/ O; `
至理名言,我就是因为这个原因,折腾了1个星期。
用一颗坚强而和平的心去面对纷繁的世界.
回复 支持 反对