租房买房买生意上iU91
查看: 1276|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

求在南岸的电工-检查暖气电路

  [复制链接]   [推荐给好友]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-2-7 12:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求住在南岸的电工帮忙。
0 e* y& U5 [  T7 x, C, |0 a1 A, x" ~" [4 v7 f7 }+ C# j6 |% N
本人住LONGUEUIL, 家里的一个电暖气突然不工作了。 这个问题在1个月前出现过, 这个暖气在1个月前突然不工作了,温控开关的指示灯也不亮了,我更换了一个温控开关,还是不行,但几天后暖气又好了。
2 }! D) [6 L* l: R. T! F$ E  W0 {8 H& m6 [! a
我检查了保险,是空气保险,一个保险连接2个暖气,当这个暖气不工作的时候,另外一个暖气工作,应该不是保险的问题。; v" p/ |: n0 Q

5 Q* a' Z% I. j  @' c1 Y* T; T# i2个暖气是2个温控开关分别控制的。  另外一个暖气一直工作。  ]+ h- o* ~2 l& w$ O; x

$ @5 Z$ U( ^+ p* [2 {感觉也应该不是暖气的问题。
  x- m3 c- `: K5 ~; D" W( W0 K) U( y2 S
有可能是那个暖气的线路出了问题,  r* N& Z2 E6 I9 C% H2 P( f
9 Y4 U' V1 B) q  K) J& k
所以想请一个电工朋友帮忙排查下电路。
8 ^. ]8 T, F: U1 j2 j+ Q
- H4 k1 y1 p2 d" U: M有住南岸方便的电工朋友,请跟帖或电邮 zhangsan666888@yahoo.ca  ^6 E) p! x. S  e
5 ?4 I8 `: ^( ~
谢谢!
$ i& Z* U% r( I  ?3 R4 b- ]4 G- n* \! B% _2 S( r* H# c2 x6 Z* H5 o
2#
发表于 2018-2-7 17:02 | 只看该作者
温控开关坏了
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2018-2-7 17:22 | 只看该作者
还是不行就再查电路,万用表/$ J# S. `  L' j, A

, b3 q9 U+ G, i$ J* i& q咨询:514-701-6998
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2018-2-7 22:55 | 只看该作者
longjiang 发表于 2018-2-7 16:22
6 ~% w; w  V" a- ^/ U2 H5 b2 {# B还是不行就再查电路,万用表/
2 d: ]- [7 l) N, e6 P# x, d( F. o7 o$ b5 X" O
咨询:514-701-6998

3 ], z; a, L8 ?& b5 a& H) @应该不是温控开关的问题,1个月前这个暖气也停了一次,换过一个温控开关,还是不工作,几天以后,暖气又自己好了。 估计是电路问题。有懂行的朋友提点建议,或南岸的电工可以来检查下吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2018-2-8 12:38 来自手机 | 只看该作者
你可以换温控器,也知道一个braker控制两个暖气,你应该知道咋查!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2018-2-8 12:58 来自手机 | 只看该作者
按照你说的,两个暖气,出自同一个电源开关,用同一个温控器,一个工做一个不正常。查看一下问题暖气的电线接头,如果这个是最后的一个,看一下接处是不是好的。如果还不行,同样方法,查另一个,这时电线多一些,看塑料帽下拧在一起是不是好的。这两暖气是串联的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2018-2-13 11:52 | 只看该作者
laodao 发表于 2018-2-8 11:58
9 E, |* s, N8 f: Y按照你说的,两个暖气,出自同一个电源开关,用同一个温控器,一个工做一个不正常。查看一下问题暖气的电线 ...

7 q! ~! n9 @8 d! a, j可能是我没说清楚,2个暖气,出自同一个电源(同一个保险), 但有各自的温控器。 其中一个暖气,一直好用,另一个暖气1个月前突然停了,换了温控器也不好用,结果过了几天突然自己又好了; 现在又出现了同样的情况,又停了,所以我怀疑是电路的问题。 但本人不懂电呀, 有住南岸的电工朋友帮忙检查或分析下吗? 谢谢呀!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2018-2-13 12:09 来自手机 | 只看该作者
温控器是机械的还是数字的?如果是数字的,有问题的那个温控器是何种显示状态?暖气是在地下室还是上层?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2018-2-15 18:40 | 只看该作者
laodao 发表于 2018-2-13 11:092 w+ c  w7 l4 W+ v% `
温控器是机械的还是数字的?如果是数字的,有问题的那个温控器是何种显示状态?暖气是在地下室还是上层? ...

7 Y$ ?& J$ x( q' w: e温控开关是数字的,我有2种温控,一个是智能的,一个是普通的,我都换了,还是不还用,温控开关都没任何显示。另一个好用的暖气,是智能数字的,暖气在上层。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2018-2-16 16:24 | 只看该作者
ZHANGSAN6886 发表于 2018-2-15 17:40
: q: B7 \. F1 B  ^7 J温控开关是数字的,我有2种温控,一个是智能的,一个是普通的,我都换了,还是不还用,温控开关都没任何 ...
! ~1 Z4 J; m# y7 t* l7 v( l, `
为方便, 我画了个草图, 供你参考。顺便提醒一下, 明知有隐患, 得尽快解决。

image1.jpeg (65.89 KB, 下载次数: 56)

image1.jpeg
回复 支持 反对

使用道具 举报