 楼主| 发表于 2009-4-18 21:23 | 只看该作者
按照sheng高人的指点,关闭进水管,注入温水,厨房纸擦干所有一切;不到半小时,水箱里的水漏光,再用纸检查所有一切,没有发现水迹;重新打开进水管,水箱和马桶都凝水。
: D* K3 @2 k! A/ I8 R# l. `结论:水箱里面暗漏,其他不漏。在此再次多些sheng。2 I9 W$ r- N! c* Q0 O$ v0 E" o2 X5 Y8 ]
所以,如果暗漏问题不解决,修补隔离层也没有意义了,因为马桶底座还是会凝水的。
. N/ b- Z9 u* I8 m
: C  t7 e8 [# B+ S4 [1 @请问eTraveler,理论上探讨一下(仅指水箱部分),如果隔离泡沫层工作正常,是否尽管暗漏(里面不断进冷水,水温很低),水箱外表也不会发生凝水?还是由于水温度长期太低,尽管隔离层正常,也会导致水箱表面凝水?
回复 支持 反对

使用道具 举报

22#
 楼主| 发表于 2009-4-18 21:29 | 只看该作者
52517,你说的非常对,是水箱暗漏,但现在还不知道是哪个地方漏,还要继续研究。谢谢你!
回复 支持 反对

使用道具 举报

23#
发表于 2009-4-18 22:13 | 只看该作者
由于水温度长期太低,尽管隔离层正常,也会导致水箱表面凝水。
' U2 y. l: X, ^; L. ~; _% L/ ? 可以告诉你,这句话是对的。我的马桶在修之前,水箱和马桶都凝结水,更换球阀之后根本没管保温层的事,但一切正常。想想从水箱到马桶有几个通道,就可以找到漏水的地方了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

24#
发表于 2009-4-18 22:59 | 只看该作者
Post by kaixin;2213777
* }' D7 d  O0 N; h& @5 R  z0 i7 p 请问eTraveler,理论上探讨一下(仅指水箱部分),如果隔离泡沫层工作正常,是否尽管暗漏(里面不断进冷水,水温很低),水箱外表也不会发生凝水?还是由于水温度长期太低,尽管隔离层正常,也会导致水箱表面凝水?
水箱的暗漏,按照水箱的设计,其实是没有办法避免的.水箱底的排水口就由一个胶塞把守,只靠装满水后水的压力压住排水口的胶塞来达到存水的目,一箱水的压力是不可能让胶塞完全把排水口堵住的.胶塞和排水口的型状吻合得好的话,会好些.微量的暗漏,隔离泡沫层能管用.若漏的大了,进水口源源不断地补充冰水,可能就不揍效.5 u8 w' B- m/ Y$ Z
( U$ z; \+ B0 M
另外,冲水后,排水口胶塞复位不好,也会增大暗漏.可用手将胶塞复位.
, y. B; D1 m+ j9 r  n ' E* ]4 `) _0 W4 ~  F% {( [; a
球阀管的是由自来水管来的进水口.当水箱达到设定的水位时,靠那橡皮球的浮力,带动连着的杠杆,将进水堵住.而排水口,就一胶塞,并不与球阀联动,就只靠水的压力.
回复 支持 反对

使用道具 举报

25#
 楼主| 发表于 2009-4-18 23:39 | 只看该作者
非常感谢各位的帮忙,让我找到了原因所在,我发帖的目的也达到了。接下来的日子会比较忙,没时间搞这破事了,等以后我有时间再上来汇报结果。: N4 Q! A+ P% a8 {